Ingegneria Forum

Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Strutture:. => Topic started by: sercik on 10 April , 2011, 22:02:26 PM

Title: [Acciaio-instabilità flessionale]
Post by: sercik on 10 April , 2011, 22:02:26 PM
Ciao,
ho studiato per benino la normativa, la circolare e l'eurocodice, per poi concludere che basta seguire per bene l'eurocodice e fregarsene del resto.
Stavo studiando la formula per il calcolo dell'instabilità flessionale che c'è sull'eurocodice del 2005 ed a differenza di quello vecchio (presente anche in italiano) la cosa è stata complicata introducendo due paragrafi:
6.3.2.2 Lateral torsional buckling curves – General case
6.3.2.3 Lateral torsional buckling curves for rolled sections or equivalent welded sections
Inoltre al paragrafo 6.3.2.2 si dice "Unless otherwise specified, see 6.3.2.3, for bending members of constant cross-section,..."

Inoltre il DM2008 fa proprio riferimento a questo paragrafo 6.3.2.3. Il vecchio eurocodice conteneva in pratica solamente il primo dei due paragrafi.
Allora mi chiedevo: anzitutto quali sono i profili che non sono laminati o composti saldati? Credo i formati a freddo forse?
Il vecchio eurocodice 3 è sbagliato allo stato dell'attuale DM2008 e del nuovo ec3?
Per quelli che non sono laminati o composti saldati si dovrebbe usare il 6.3.2.2, ma la normativa italiana non dice nulla....