Bruno Palmero:
Buongiorno a tutti.

Scrivo questo messaggio per chiedere un parere a chi si occupa di edifici esistenti (muratura, ca o altro, il materiale in questo caso non ha importanza). Le NTC permettono di inquadrare un tipo di intervento (locale, adeguamento sismico, miglioramento) su di un edificio in funzione del rispetto (o non-rispetto) di alcune prescrizioni. Tra le varie si può trovare questa frase


--- Quote --- 8.4.1 E' fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e , qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda: [...] c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione; [...]
--- End quote ---

Le domande a cui non riesco a dare risposta sono indicate di seguito:
1) se non cambio destinazione d'uso ma sostituisco un elemento con uno più pesante devo comunque verificare di non avere un aumento superiore al 10% dei carichi in fondazione?
2) quei carichi globali intendono anche azioni orizzontali? qui c'è un vecchio topic http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=2&t=42180
3) quei carichi globali considerano anche i carichi variabili? mettiamo il caso che io debba rifare una copertura in legno andando a togliere i vecchi travi, il vecchio tavolato e le tegole/lose mettendo un pacchetto più spesso e pesante (tavolato, barriera al vapore, isolante con quadrotti di spessore, tavolato, lamiera, tegole/lose): dovrei considerare anche il carico neve delle NTC come incremento?

Ringraziandovi per la cortesia e l'attenzione
e
sperando di non aver posto domande banali

Saluti e buon week end

Ing. Edoardo:
Trattasi di aumento dei carichi quindi direi proprio di si

TNA:

--- Quote from: Bruno Palmero on 19 January , 2013, 15:14:45 PM ---
Le domande a cui non riesco a dare risposta sono indicate di seguito:
1) se non cambio destinazione d'uso ma sostituisco un elemento con uno più pesante devo comunque verificare di non avere un aumento superiore al 10% dei carichi in fondazione?
2) quei carichi globali intendono anche azioni orizzontali? qui c'è un vecchio topic http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=2&t=42180
3) quei carichi globali considerano anche i carichi variabili? mettiamo il caso che io debba rifare una copertura in legno andando a togliere i vecchi travi, il vecchio tavolato e le tegole/lose mettendo un pacchetto più spesso e pesante (tavolato, barriera al vapore, isolante con quadrotti di spessore, tavolato, lamiera, tegole/lose): dovrei considerare anche il carico neve delle NTC come incremento?

--- End quote ---
1) dalla lettura della norma sembra proprio così, però ...
2) si intendono i carichi statici
3) si considerano anche i carichi variabili. La circolare (se non sbaglio) non considera l'aggiornamento dei carichi variabili, per sopravvenuta norma, come una condizione che obbliga alla valutazione della sicurezza. L'aumento dei carichi permanenti nella nuova situazione va confrontata con quella vecchia se vuoi avere un termine di confronto e determinare l'incremento dei carichi; non considererei la neve come un incremento dei carichi.
Almeno, questa è una mia idea.
Saluti.

Ing. Edoardo:
L'aumento del carico comprende tutto, per ovvie ragioni e da li fai i paragoni con la situazione esistente

Bruno Palmero:
Buongiorno, rispondo solo oggi perchè mi sono appena accorto delle due risposte (non mi è arrivata la notifica e-mail,  ???).

In effetti il problema più grande (fra quelli esposti) era quello relativo al carico neve, chiarito bene da TNA.

Grazie ad entrambi per le risposte.

Saluti