Author Topic: balcone con soletta piena e gdr....  (Read 9760 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline enricog

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 94
  • Karma: 0
  • Novizio
balcone con soletta piena e gdr....
« on: 19 April , 2010, 22:30:46 PM »
controllando tutto mi sono accorto di avere una soletta piena: un balcone a sbalzo "attaccato" ad un cordolo. Non riesco a capire se ai sensi del 7.4.4.1 devo in qualche modo considerarlo per la geracia della resistenza. Io opterei per la scus adi dire che il balcone è armato solo in un senso, (quello ortogonale al  cordolo),  parallelo al cordolo metto solo delle armature furo calcolo, niente ferro.. niente resistenza!! Però a parte questo cavillo pronto per eventuali contestazioni mi chiedo se uno sblazo deve essere considerato o no!!

Offline _automa_

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 395
  • Karma: 47
  • ..
Re: balcone con soletta piena e gdr....
« Reply #1 on: 19 April , 2010, 23:58:49 PM »
la domanda corretta che ti devi porre è :
"il balcone dà un contributo alla resistenza sismica della struttura?"
se la risposta che ti dai è no, il balcone è semplicemente una massa della quale non ci interessa piu' nulla

Offline enricog

  • Semi Esperto
  • **
  • Posts: 94
  • Karma: 0
  • Novizio
Re: balcone con soletta piena e gdr....
« Reply #2 on: 20 April , 2010, 09:56:48 AM »
tutto dà un cotributo... diciamo che il balcone è molto poco armato in direzione ortogonale allo sbalzo, e tra l'altro il pilasstro ha già un'elevata sovraresistenza, circa 2.8 volte le travi, quindi io lo trascurerei, anche perchè considerarlo non mi sembra molto semplice!

Offline _automa_

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 395
  • Karma: 47
  • ..
Re: balcone con soletta piena e gdr....
« Reply #3 on: 20 April , 2010, 12:23:45 PM »
il balcone non dà alcun contributo alla resistenza sismica. tranne se non ho capito male lo schema.

che rigidezza apporta alla struttura una mensola?

Massimo.T

  • Guest
Re: balcone con soletta piena e gdr....
« Reply #4 on: 20 April , 2010, 13:21:33 PM »
se il balcone si arresta prima o all'altezza del nodo i correnti di tale balcone non riescono a sviluppare l'ancoraggio tale da conferire momento resistente.

viceversa se il balcone si protrae oltre il nodo e i correnti non sono stati interrotti, esso forma una porzione di "soletta" resistente come definito dalla norma.

Offline _automa_

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 395
  • Karma: 47
  • ..
Re: balcone con soletta piena e gdr....
« Reply #5 on: 20 April , 2010, 16:09:33 PM »
se il balcone si arresta prima o all'altezza del nodo i correnti di tale balcone non riescono a sviluppare l'ancoraggio tale da conferire momento resistente.

viceversa se il balcone si protrae oltre il nodo e i correnti non sono stati interrotti, esso forma una porzione di "soletta" resistente come definito dalla norma.



scusate ma continuo  a non capire

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: balcone con soletta piena e gdr....
« Reply #6 on: 20 April , 2010, 16:19:26 PM »
Fermo restando che non ho capito se il balcone va realizzato su una struttura esistente e ci si chiede se debba variare lo strutturale come in una "variante sostanziale" oppure se va progettato insieme alla struttura....,
butto giù una mazzata di "praticità"..
Nel primo caso si ha: http://ingegneriaforum.it/index.php?topic=560.msg2181#msg2181
Nel secondo caso si progetta la struttura con modello senza balconi (aggiungendone il peso) o con modello con balconi (peso aggiunto dal sftw).

Ah.. c'è un terzo caso... se fai i calcoli a mano (in questo caso non ti so rispondere) :ciau:
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

zax2010

  • Guest
Re: balcone con soletta piena e gdr....
« Reply #7 on: 20 April , 2010, 16:29:16 PM »
Ci sono arrivato! (O almeno penso).

Non era affatto semplice dalla descrizione di Enrico. Ma pare che anche Massimo.T sia giunto alla seguente conclusione:

Il buon Enrico sta valutando in un nodo di una struttura intelaiata la GDR ai sensi della formula 7.4.4, per questo deve partire dal momento resistente della trave (che lui chiama cordolo) che afferisce al pilastro.
La sua domanda è se lo sbalzo, che è un unicum con la trave esaminata vada ad aumentarne la sezione e quindi il momento resistente da introdurre nella 7.4.4

Enrico, se è così batti un colpo. Ho qualche suggerimento, ma inutile "sprecarlo" se non è questa la questione.
« Last Edit: 20 April , 2010, 16:31:19 PM by zax2010 »

Offline Gilean

  • Administrator
  • Bisnonno Veterano
  • *****
  • Posts: 3292
  • Karma: 202
Re: balcone con soletta piena e gdr....
« Reply #8 on: 20 April , 2010, 16:49:49 PM »
Spreca pure sono tutto orecchi
Il calcolo è come la pelle delle @@, lo tiri dove vuoi tu.
Esempio di programmazione a Loop:
L'enunciato che segue è falso
L'enunciato precedente è vero.

Nonostante la consapevolezza dei rischi che si corrono dopo aver visto le prestazioni da 3° dan

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: balcone con soletta piena e gdr....
« Reply #9 on: 20 April , 2010, 16:55:17 PM »
Stiamo dicendo che il balcone non esiste ma è l'ala della trave???? ???
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

zax2010

  • Guest
Re: balcone con soletta piena e gdr....
« Reply #10 on: 20 April , 2010, 16:56:56 PM »
Si, Cris, esattamente questo.

E solamente a questo punto diventa chiara la risposta che Massimo.T ha dato (nel suo solito stile criptico).
Tra l'altro dando il suggerimento giusto, a mio avviso.

Offline _automa_

  • Esperto del forum
  • ***
  • Posts: 395
  • Karma: 47
  • ..
Re: balcone con soletta piena e gdr....
« Reply #11 on: 20 April , 2010, 17:02:57 PM »
Si, Cris, esattamente questo.

E solamente a questo punto diventa chiara la risposta che Massimo.T ha dato (nel suo solito stile criptico).
Tra l'altro dando il suggerimento giusto, a mio avviso.

cosi' ha senso in effetti, ammetto che non avevo proprio capito. in pratica vale la figura 7.4.1 del paragrafo 7.4.4.1.1.

Massimo.T

  • Guest
Re: balcone con soletta piena e gdr....
« Reply #12 on: 20 April , 2010, 17:27:54 PM »
la sezione della "trave" che deve sottostare alla gdr (formula 7.4.4.) è quella della figura 7.4.1.
la normalità è che quindi sia un "T" e non un rettangolo.

se la soletta è 4cm terrai conto di un incremento d'un certo tipo
se hai un balcone (che sarà sui 15-20cm) la sezione da tener conto è un po' più ciccia..

15x2 =30cm di balcone da considerarsi. ...x h15.
dall'altro lato 4x2=8cm di soletta x h4.

il ferro ancorato in questi 30cm incrementa l'Mrt e quindi deve essere tenuto in conto. Se invece i correnti non sono ancorati.. stiamo parlando di aria fritta.
(lato soletta da 4cm hai come minimo una R.E. fi6/20x20" che conferisce un'aggiunta nell'Mrt pari a circa 200xh kgcm per lato..)

tutto dipende dall'estensione del balcone (e quindi il singolo caso specifico).

è possibile però domandarsi se valga la pena giuntare il balcone proprio in tale zona andando a prendere due piccioni con una fava.

Offline Cris

  • Global Moderator
  • Nonno del forum
  • *****
  • Posts: 1514
  • Karma: 218
  • Libero Professionista
Re: balcone con soletta piena e gdr....
« Reply #13 on: 20 April , 2010, 17:39:00 PM »
Ok... capito... manca ora solo un ok del titolare (del topic).
Quando i nani fanno l'ombra lunga.... è l'ora del tramonto.

zax2010

  • Guest
Re: balcone con soletta piena e gdr....
« Reply #14 on: 20 April , 2010, 18:07:48 PM »
Ok... capito... manca ora solo un ok del titolare (del topic).

Di cui mi è piaciuto l'esordio:
............controllando tutto mi sono accorto...........

Senza dirci cosa c'era prima. Come se noi sapessimo già di cosa parlasse.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24