Ingegneria Forum

Ingegneria Edile, Strutturale & Geotecnica => .:Strutture:. => Topic started by: BidiBLU on 22 June , 2010, 18:11:44 PM

Title: Armatura scala soletta rampante
Post by: BidiBLU on 22 June , 2010, 18:11:44 PM
Ciao a tutti...
sto progettando una scala a soletta rampante (in allegato c'è in un file la pianta e la sezione).

Nel secondo allegato c'è l'inviluppo dei diagrammi dei momenti e l'armatura della scala relativa a tale inviluppo.

Per quanto riguarda i gradini, non c'è armatura in quanto sono "portati" dalla rampa.

     Ma per quanto riguarda la rampa, mi è capitato di vedere che si "usa" porre un'armatura superiore che "corre" sino alla "parte inferiore" (l'intradosso) del pianerottolo di riposo.
     In pratica il ferro di Lt=270, "corre verso il basso" e "interseca" il ferro superiore del pianerottolo di riposo di Lt=315

Mi sapreste dire il perchè dell'armatura "superiore" della rampa (infatti, dal diagramma dei momenti non dovrebbe avere senso....)

Grazie in anticipo per i vostri contributi che sono sempre graditi e ben accetti :)
Title: Re: Armatura scala soletta rampante
Post by: Gilean on 22 June , 2010, 19:16:44 PM
Ti allego un piccolo dwg di un rampante che sviluppai anni or sono...spero ti possa servire come traccia per il tuo lavoro  :piacere:

http://rghost.net/1959578 (http://rghost.net/1959578)

password: scaletta
Title: Re: Armatura scala soletta rampante
Post by: matt on 22 June , 2010, 19:18:35 PM
Dal secondo .pdf non sembrerebbe che l'armatura superiore corra lungo tutta la rampa!
Title: Re: Armatura scala soletta rampante
Post by: BidiBLU on 22 June , 2010, 20:45:48 PM
x matt

   ".... mi è capitato di vedere che si "usa" porre un'armatura superiore che "corre" sino alla "parte inferiore" (l'intradosso) del pianerottolo di riposo. [...]
 Mi sapreste dire il perchè dell'armatura "superiore" della rampa....
"

Spero che il mio dubbio possa essere evidenziato meglio in questo modo......

grazie ancora a tutti  :)

Title: Re: Armatura scala soletta rampante
Post by: Mclaren on 22 June , 2010, 22:56:54 PM
Secondo me le scale hanno due punti deboli (la dove la rampa interseca i pianorottoli)
Questi due punti devono essere armate come essere un corner dei paretti, per creare un nodo confinato da ferro
La scala deve essere armata con 12f12, e non con 6f16 (vorse bastano, ma ferri rari --> nodo non confinato)
Look at this image for more:

(http://s3.postimage.org/iId4S.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=PqiId4S)
Title: Re: Armatura scala soletta rampante
Post by: Gilean on 22 June , 2010, 23:17:33 PM
in pratica uguale al mio esecutivo. c'e' anche da dire che l'allungamento dei ferri e' benevolo in quanto evita l'innescarsi di una risultante di trazione nel bordo rampa-pianerottolo finale che romperebbe il copriferro basso.
Title: Re: Armatura scala soletta rampante
Post by: matt on 22 June , 2010, 23:42:19 PM
In pieno accordo con Mclaren e Gilean
Title: Re: Armatura scala soletta rampante
Post by: pasquale on 23 June , 2010, 20:14:20 PM
un perché si può anche cercare guardando la struttura in altro modo dato che i pianerottoli fisicamente sono continui e non hanno il taglio in corrispondenza del trombino, e quindi vedere la singola rampa incastrata ai due pianerottoli, in questo caso l'armatura superiore ci vuole almeno per il tratto con momento negativo
Title: Re: Armatura scala soletta rampante
Post by: BidiBLU on 23 June , 2010, 23:29:04 PM
Innanzitutto vi ringrazio tutti per i vostri consigli, ma sopratt x la pazienza per avermi letto sino ad ora :)


x pasquale
I miei dubbi sono stati fugati da Gilean (che ringrazio) :
".... l'allungamento dei ferri [...] evita l'innescarsi di una risultante di trazione nel(la) rampa-pianerottolo..."

Cerco di riassumere in parole povere.
Innanzitutto considero il carico sulla rampa "verticale" (ortogonale ai pianerottoli). Affinchè questo carico sia "utile" (in pratica, affinchè mi dia un diagramma parabolico relativamente alla rampa), questo carico deve essere ortogonale alla rampa e quindi ci sarà anche una componente "lungo" la rampa.
Si tratta di una banale scomposizione di un vettore (verticale) in una componente normale (alla rampa) e diretto lungo la rampa.
E' quest'ultima componente che, per essere assorbita, necessita di un'armatura che lavora a trazione e quest'armatura si trova in parte all'intradosso della rampa (i ferri che lavorano a flessione) e in parte sono i ferri in "rosso" (vedasi l'allegato "dubbi scala 3.pdf" ), ferri che io non mi spiegavo.


Naturalmente, i ferri della rampa si prolungano per evitare l'espulsione del cls proprio nelle zone di discontinuità rampa-pianerottolo (e questo mi era chiaro)


Eventuali altri commenti e critiche sono, come sempre, graditi  e ben accetti :)
Title: Re: Armatura scala soletta rampante
Post by: Salvatore Bennardo on 13 March , 2012, 08:53:34 AM
Pieghe della scala. Problema antico.
Nelle pieghe ai ferri si applica la regola "il sotto deve finire sopra e il sopra deve andare sotto".
"Sotto-sopra e sopra-sotto".
La zona che rimane vuota deve coprirsi con 'aggiunte', ad esempio inserendo un cordoletto che acchiappi entrambe le rampanti.

Il perché lo si capisce disegnando l'andamento di qualsiasi un ferro (uno alla volta) e poi applicandogli prima una trazione, poi una compressione.
Non mancano foto che spiegano ciò, specie a seguito di eventi sismici dove sono intense le azioni orizzontali.

Il disegno di Mclaren intende spiegare questo.